变频器拖动一台水泵,变频器给定来自AI1或AI2(PLC AO),P1000设置为27,AO和AI2间串了24VDC,我PLC 输出20Hz信号至变频器,变频器键盘上有20HZ闪砾,当给了启动信号后,泵不转输出为0,我量了一下AI2,有10ma电流,有启动信号和频率给定为什么没有输出?我P700=2,模拟量标定也设好了,P1300=2。谢谢各位大侠!
评论2
楼主 2008/10/31 22:13:33
因为这样有很多原因,先把故障缩小。
比如:你设置的最大频率是0HZ,当然也启动不了。
你先把变频器P0700设置成变频器面板启动,在面板那里调速。看能不能启动变频器先。