控制工程师论坛

PLC与PAC

PLC+风光变频器的小区恒压供水控制应用实例

bubli
bubli

2008-11-11

  

要:本文介绍了风光变频器在某生活小区双恒压供水系统中的应用情况。

关键词:风光变频器 PLC 恒压供水

Abstract: This article introduces Fengguang inverter in the some small-unit residential area double constant pressure water supply control application example situation.

Key words: Fengguang inverter PLC Constant pressure water supply

1引言

本文是针对某生活小区实际情况,结合用户生活/消防双恒压供水控制的要求,我们进行改造的一些心得。现将其中的改造情况介绍如下。

众所周知,恒压供水系统对于生活小区是非常重要的,例如在生活小区供水过程中,若自来水供水因故压力不足或短时断水,可能影响居民生活。又如当发生火警时,若供水压力不足或无水供应,不能迅速灭火,可能引起重大损失和人员伤亡。所以,生活小区采用生活/消防双恒压供水系统,具有较大的经济和社会意义。

基于上述情况,我公司对某生活小区供水系统进行改造,采用西门子PLC作为主控单元。利用风光供水变频器,根据系统状态可快速调整供水系统的工作压力,达到恒压供水的目的。改造提高了系统的工作稳定性,得到了良好的控制效果。

2用户现场情况

如图1所示,市网自来水用高低水位控制器EQ来控制注水阀YV1,自动把水注满储水水池,只要水位低于高水位,则自动向水箱注水。水池的高低水位信号也直接送给PLC,作为水位报警。为了保持供水的连续性,水位上、下限传感器高低距离较少。生活用水和消防用水共用二台,平时电磁阀YV2处于失电状态,关闭消防管网,二台泵根据生活用水的多少,按一定的控制逻辑运行,维持生活用水低恒压。当有火灾发生时,电磁阀YV2得电,关闭生活用水管网,二台泵供消防用水使用,并维持消防用水的高恒压值。火灾结束后,二台泵改为生活供水使用。

图1 生活/消防双恒压供水系统示意图

现场设备参数如下:

型号 65-315(I)A

流量 56m3/h

扬程 110m

效率 56%

转速 2900r/min

电机功率 37KW

3系统控制要求

用户对二泵生活/消防双恒压供水系统的基本要求是:

⑴生活供水时,系统低恒压运行,消防供水时高恒压值运行。

⑵二台泵根据恒压的需要,采取先开先停的原则接入和退出。

⑶在用水量小的情况下,如果一台泵连续运行时间超过1天,则要切换下一台泵,系统具有倒泵功能,避免一台泵工作时间过长。

⑷二台泵在启动时都要有软启动功能。

⑸要有完善的报警功能。

⑹对泵的操作要有手动控制功能;手动只在应急或检修时使用。

4设备选型

1)风光JD-BP32-XF型供水变频器

JD-BP32-XF型是山东新风光电子公司推出的专用于供水变频器,使用空间电压矢量控制技术适用于各类自控场合。在恒压供水中可以采用这类变频器。JD-BP32-XF型变频器除具有变频器的一般特性外,还具有以下特性:水压高、水压低输出接口,变频器运行上限、下限频率(可以任意设定),可以方便地进行双压力控制,内置智能PI控制,以上功能非常适用于供水控制要求。在本例中选用JD-BP32-37F(37KW)风光供水变频器拖动用户水泵。

2PLC选型

控制系统IO点及地址分配

根据图1所示及控制要求,统计控制系统的输入、输出信号的名称,代码及地址编号如下表1所示。水位上、下限信号分别为I0.1、I0.2。

输入输出点/代码及地址编号表1

名 称

代 码

地址编码

输入信号

手动和自动消防信号

SA1

I0.0

水池下限信号

SLL

I0.1

水池上限信号

SLH

I0.2

变频器报警信号

SU

I0.3

消铃按钮

SB7

I0.4

试灯按钮

SB8

I0.5

水压低信号

SY1

I0.6

水压高信号

SY2

I0.7

输出信号

1#泵工频运行接触器及指示灯

KM1,HL1

Q0.0

1#泵变频运行接触器及指示灯

KM2,HL2

Q0.1

2#泵工频运行接触器及指示灯

KM3,HL3

Q0.2

2#泵变频运行接触器及指示灯

KM4,HL4

Q0.3

变频器开停机控制

KA2

Q0.5

生活/消防供水转换电磁阀、压力转换

YV2

KA1

Q1.0

水池水位下限报警指示灯

HL5

Q1.1

变频器报警指示灯

HL6

Q1.2

火灾报警指示灯

HL7

Q1.3

报警电铃

HA

Q1.4

PLC系统选型

系统共有开关量输入点8个,开关量输出点10个,选用西门子主机CPU222(8入继电器出)1台,加上扩展模块EM222(8继电器输出)1台。即可满足用户供水控制要求

3)压力传感器

在供水系统中,压力传感器既可以采用压力变送器,也可以采用远传压力表。在本例中采用远传压力表,压力表相应接线端子接到变频器主控板3脚、4脚、5脚即可。

回帖

评论5

总共 , 当前 /
首页 | 登录 | 注册 | 返回顶部↑
手机版 | 电脑版
版权所有 Copyright(C) 2016 CE China