你带上负载试试。
楼主 2008/12/9 10:04:55
楼主 2008/12/9 10:12:31
置疑变频器输出电流是不是有问题
楼主 2008/12/10 9:26:25
如果怀疑变频器输出能力有问题,可以用个普通继电器试试。
楼主 2008/12/10 10:51:19
固态继电器是没有线圈的,要看它上面的输入电压要求范围是多少
楼主 2008/12/10 14:40:39
楼主 2008/12/10 19:37:00
固态继电器的直流输入端大多是光电二极管串个电阻,电压从3--40v.dC不等,电流在6MA左右,接入后电压低于24V,说明电流大,不知你的固态继电器的标称直流输入电压是多少?如果输入电压过高击穿了输入端光电二极管,再就是输入电压反向也会损坏输入端光电二极管。这些都会形成过流,使电压降低。
楼主 2008/12/11 9:29:40
楼主 2008/12/12 16:54:42
楼主 2008/12/13 23:09:37
我厂使用的ABB变频器,用自身的24V的电源能带动24V磁性继电器,不过我没有试过你说的固态继电器。再好你查一查固态继电器,或者试一试其它同种类的变频器,看是否变频器损坏。实在不行的说话,只有利用外加24V电源。