2008-11-10
温控仪表使用一段时间后测量值和实际温度产生误差,尤其在啤酒厂杀菌温度的控制当中不允许有太大的误差。请问仪表的校准工作应该怎么做?
评论3
楼主 2008/11/9 12:55:45
用标准信号(毫伏、电阻值)输入温控仪表,看其显示值,来和标准进行比较,看其是否超差?如果超差则进行调整即可。通常先看或调零点及满量程,然后再看中间各显示值。严格讲按相应的仪表调校规程进行最好。
楼主 2008/11/9 23:04:48
楼主 2008/11/10 8:35:44