2009-01-04
评论5
楼主 2008/11/12 9:00:05
楼主 2008/11/12 20:45:15
一、安装指导
尽可能装在振动和冲击小的场所,如果测量管路中有振动,则应采取加固管道等减振措施
若流量计受到生产设备的热辐射较强,则应采取隔热和通风措施
流量计安装地点周围应有充裕的空间,以便安装和维护
流量计可垂直、水平或倾斜安装。测量液体时,测量点必须充满液体,垂直安装时,液体流向必须自下而上
一般情况下,把流量计安装在阀门的下游应保证流量计前后有足够长度的直管段。
二、直管段长度要求:
弯管:在流量计上游应保证10D的直管段长度,下游应保证5D的直管段长度
缩、扩径管:流量计上游应保证10D的直管段长度,下游应保证5D的直管段长度
流量计上游有全开阀门时,直管长度应保证20D:有半开阀门时,直管长度应保证40D
其他:测压点应取在流量计下游2D-7D间(D:测量管内径)测温点应取在流量计下游1D-2D
楼主 2008/11/19 16:36:48
楼主 2009/1/3 21:01:38
避免震动,另外对直管段没什么要求。
楼主 2009/1/4 9:23:12
根据涡街流量计测量原理,其上游应该是稳流,通过涡街后应该是湍流,达成这样的条件对流量计的前后直管段是有严格要求的,并且口径越大,这个要求也越大。