2008-12-01
评论9
楼主 2008/11/19 21:23:58
楼主 2008/11/22 1:58:58
楼主 2008/11/22 20:47:43
由于开方运算的特点是信号越小,放大倍数越大,所以小信号切除的目的是为了解决小流量时的测量误差问题。如果你的示值1.6%是经过开方后的示值,则流量就是100000*1.6%,如果是差压示值,则可用以下公式计算。
Q12:Q22=△P1:△P2
Q12-------最大流量的平方 Q22---------任意流量的平方
△P1-------最大差压 △P2---------任意差压
你说的:“比如压力是20KPA”是不是指差压显示值?还是最大差压?
楼主 2008/11/23 0:54:12
压力是20KPA 是变送器的量程
楼主 2008/11/23 13:47:55
楼主 2008/11/23 14:49:41
楼主 2008/11/23 16:08:31
设计时:最大差压20KPa是不是对应最大流量100000,如果是代入公式就行了。
楼主 2008/11/24 15:15:15
那你说的专用仪表都是什么仪器
楼主 2008/12/1 15:08:17
我最近很忙 忘记了 请谅解