2008-11-21
小型电动机1.5KW配和变频器2.2KW,变频器进线处加装断路器,那么断路器的选择是按电动机选还是按变频器选?
高手们给个说法啊?
评论8
楼主 2008/11/15 14:32:29
楼主 2008/11/16 13:50:10
楼主 2008/11/16 22:42:01
楼主 2008/11/17 10:53:31
楼主 2008/11/17 14:05:44
楼主 2008/11/21 16:20:51
楼主 2008/11/21 19:27:32
是保护变频器用的啊
楼主 2008/11/21 19:49:46
2.2KW变频器接1.5KW电动机完全可以,在变频器进线处加装断路器是为了保护变频器。加装的断路器建议用刀开关,不要有熔丝。