控制工程师论坛

电机与运动控制

参数P571\P572出现可以实现方向转换,但出现速度线性增加。

jiqishun
jiqishun

2008-11-15

系统描述:参数设置P443=0040

          P580=0014\P581=0016\P418=0000\P417=0000

          给定速度P401=KK2.000

          启动、停止P554=B0022

          正反转P571=B0018\P572=B0020

          启动停止可以,正反方向也有,但按下正转或反转速度不是给定速度P401=KK2.000,而是线性增加。

不明白:功能图316的P571、P572from control word1/11/12是00时无速度

01线性增加吗?10线性反方向增加吗?11按设定速度输出。可我是给11了还是正方向线性增加。

不理解的一定有问题,朋友帮忙,急。
回帖