2008-12-02
评论4
楼主 2008/11/19 10:49:15
楼主 2008/11/20 9:02:34
谢谢大家啦!
楼主 2008/12/2 15:44:08
上星期一晚上我去了现场,发现双电源只监测了一相,并不是ABB说的监测三相间及对零线,只监测了A相,于是直接接上220V(A极及N极),手动自动均正常,至此问题解决。
楼主 2008/12/2 15:49:09