2008-12-21
评论10
楼主 2008/11/19 10:40:44
楼主 2008/11/19 14:01:06
应该是关闭风门来启动,启动正常后再开风门。或者再检查一下机械是否有问题。
楼主 2008/11/19 14:28:44
楼主 2008/11/19 14:36:14
机械没故障只有: 1.关闭风门启动。
2.启动时绕过热继电器。
3.最好采用软启动。
楼主 2008/11/30 23:25:13
因问题而回答,7.5KW的电机都是可以直接启动的,启动转矩过小会造成启动失败,这种情况下应加大启动转矩,可以增大电机的转轮,而不是减小!
楼主 2008/12/1 11:22:24
楼主 2008/12/3 14:23:11
楼主 2008/12/5 18:27:36
风机的启动时间一般都是很长的,热继电器可选JR36系列的
楼主 2008/12/21 21:25:35
有搞设计的同学告诉我很多风机启动时都会发生这样的问题,而且告诉我很多时候都会采取启动时绕过热继电器的方法,现在我想是不是可以在启动时直接短接热继电器,等正常运行时再退出来,是不是就直接将一个空开并到热偶上去,空开直接拉开的话也只有一半左右的电流通过吧?如果只有7-8A的电流是不是可以直接装个空开就行了呢?
楼主 2008/12/21 22:23:42