2009-01-03
评论7
楼主 2008/11/22 13:29:37
楼主 2008/11/22 13:49:32
楼主 2008/11/22 15:21:45
先安装阀门,如果冷凝圈出故障,可以在线维修
楼主 2008/11/22 16:34:47
就地安装用水蒸汽或介质温度超过60度的压力表,为防止过热而损坏仪表元件,在取压点与压力表阀门之间应加环形或U形弯管(如图)。

本图阀门安装位置与有的自控安装图册不同,安装图册是把阀门安装在根部(红点处),阀门处于高温状态易泄漏和损坏。而按图安装阀门,则阀门处于常温状态下,大大延长了阀门的使用寿命,这是我们多年实践证明了的。
致于防止环形或U形弯管的堵塞问题,是靠规程规定的定期排污来保证的。
楼主 2008/11/22 20:41:01
上图还可在阀门的上方装一个三通,另一出口接一阀门,用于排污
楼主 2009/1/3 21:06:55
导压管最好有排污。