如果机架 0 中 S7-300 模块的总电源要求超过了 CPU 在背板总线上提供的电源,则必须使用接口模块。
S7-300 CPU 为背板总线提供 1.2 A。如果不足以满足需要,则必须使用 IM 360/IM 361 接口模块。如果使用的是 IM 360(本身需要350毫安),则只剩下 800 毫安供子机架中可能的 8 个 I/O 模块使用。
每个 IM 361 接口模块为子机架 1 到 3 中的背板总线提供 800 毫安。

注意事项:

  • 仅能单线安装的 CPU 312 和 312 C 提供 800 毫安。
  • IM 365 不能满足其它子机架引起的增大电源要求,因为它只能将子机架 0 中 CPU 的供电分流给子机架 1。IM 365 最多可以将子机架 0 中 CPU 提供的 800 毫安分配给子机架 1。IM 365 本身需要从背板总线获取 100 毫安。