摘要:本文介绍了A-B PLC与Pro-face人机界面通过串口建立通信,同时A-B PLC又与A-B的变频器通过DeviceNet组网,这样PLC向上接收触摸屏发出的指令,向下把指令发送到变频器,从而建立起一个稳定可靠的自动投加系统。

关键词:Pro-face人机界面 A-B PLC DeviceNet A-B变频器

1 引言

  罗克韦尔(Rockwell)是全球著名的电子控制和通讯设备制造商,旗下的艾伦-布拉德利(Allen-Bradley)品牌以其可靠性著称于工业控制和自动化领域。

  普洛菲斯(Pro-face)是世界上第一个生产触摸屏的厂家,在人机界面领域里一直充当领头羊的角色,产品不断升级,推陈出新。目前的GP2000系列,性能好,功能强,是同行中的佼佼者。

  DeviceNet具有成本低廉、安装快捷、故障时间少的特点,它是在控制器局域网(CAN)技术的基础上,加入了生产者/消费者通讯模式,从而形成的现场总线网络。它允许您通过网络将现场设备与控制器连接在一起,这样就不再需要将每个设备用硬接线的方式连接到I/O模块上,从而降低了花费在接线上的时间和金钱。

  本文基于自来水厂投加系统的设计,着重介绍通过A-B PLC 、Pro-face触摸屏、A-B变频器等组成的自动投加系统的实现方法。

2 投加系统简介

  目前,自来水厂在净水工艺上经常采用原水投加净水材料的方法,因此,投加物的均匀度、投加量的控制能力都将直接影响到出厂水的水质。众多的净水材料有不少是粉末状的,传统的人工直接投加不能满足科学生产的需要,所以急需一套稳定可靠的自动投加系统。为了更好的提高投加的均匀度,一般采用先把粉末开成溶液,然后再投到水里的。如图1所示,先通过溶配机把粉末状的净水材料和水混合开成溶液,然后再输送到储液罐进行充分的搅和,最后才通过螺杆把溶液投放到水里。这样均匀度和投加量就能得到很好的控制。

图1自动投加系统示意图

3系统联网方案

  本系统对溶配机采用了PLC直接控制,这样既减少了电气元器件又简化线路,同时还通过触摸屏把相关的过程变量准确及时地显示出来,供值班人员作参考之用。为了能够准确地控制投加量,采用变频器控制螺杆泵来实现投加量的线性可调,同时对频率的设置及一些相关量的控制就是通过触摸屏在现场来实现。系统的部分网络结构如图2。

图2系统网络拓扑结构示意图

  由图可知,PLC在这里起到桥梁的作用,向上接收触摸屏发出的指令,向下把这些指令发送到相应的元器件(变频器、继电器、指示灯等),同时PLC又把接收到的信号(压力、液位、按钮信号等)向上传送到触摸屏供显示之用,其中参与控制的信号,已经在底层程序中实现了。系统指令的流向如图3所示。

图3系统指令流向示意图

4 系统硬件介绍

  可编程控制器(PLC)选用A-B微型系列中最高级的MicroLogix 1500,这是一种功能强大的小型控制器。它使用罗克韦尔编程软件RSLogix,具有和MicroLogix 1000,SLC系列控制器相同的指令集。

 人机界面HMI)选用Pro-face 具有领先信息技术的GP2000系列,型号选用GP2301-LG41-24V,因为它功能齐全而且价格低廉。画面编辑使用GP-Pro/PBⅢ软件,该软件简单易用,非常适合初学者。

  变频器选用A-B PowerFlex变频器家族中尺寸最小并且效率最高的PowerFlex40交流变频器。PowerFlex40具有强大的通讯功能,只要配置不同的通讯卡就可以能组成DeviceNet、EtherNet/IP、Profibus网络,本系统就是选用22-COMM-D通讯卡来组成DeviceNet网络。同时,因为PLC选用的是MicroLogix 1500,所以在通讯模块上选用DeviceNet扫描模块1769-SDN来配置DeviceNet网络。

  DeviceNet RS-232转换器——1770-KFD,它的作用是将个人计算机、工作站、笔记本电脑等接入DeviceNet网,从而可以直接在计算机上对现场设备的操作进行编程。

  以太网通讯模块——1761-NET-ENI,它的作用是把该系统连接到厂的以太网上,方便远距离访问各种重要数据。

 