第四节 所用电源

第3.4.1条 重要、规模较大或距车间变电所较远的配电所,设所用变压器供电可靠性高。柜内所用变压器的油量不超过100kg(SL730kVA及S750kVA变压器的油量均不超过100kg),所用变压器柜可与其他高压柜并列安装在高压配电室内。另外,容量30~50kVA一般已能满足所用电的要求。

当有两回所用电源时,为了在故障时能尽快投入备用所用电源,故规定宜装设自动投入装置。

第3.4.2条 采用交流操作时,断路器的操动机构均为弹簧储能机构。现lOkV油断路器的电动弹簧储能机构有CT7、CT8及CT9三种,六氟化硫断路器有CTl2一种。以上几种弹簧机构用电压互感器作为操作电源能满足要求。

第3.4.3条 采用电磁操动机构,由于进线开关合闸需要电源,因此所用变压器要接在进线开关的前面。