这是一款国产的变频器的匹配规格.
楼主 2008/12/7 12:37:11
输入功率是电功率,输出功率机械功率,变频器自身当然也耗功,但也有功率余量,以此选择合适的变频器。
楼主 2008/12/9 8:24:36
楼主 2008/12/9 22:11:26
我在变频器用户手册中看到,45KW的变频器输入功率达到70KW多,这是为什么,变频器不会自己本身消耗25KW的功率吧?
1、变频器的损耗,有变流损耗,即整流、逆变模块压降损耗功;
2、输入、输出电抗器的铜损、铁损;
3、输出PWM高频载波、及谐波损失;
4、变频器输出频率在50HZ时,电机的功率与工频相比就有很大的差别,就说明,PWM波在电机上的损耗和利用率是不可忽视的!
楼主 2008/12/9 23:01:08
楼主 2008/12/10 8:35:24
楼主 2008/12/10 15:22:05
自身损耗肯定有不过没那么大。电机上标的额度功率是它所能输出的机械功率,输入功率要大得多。