2009-02-01
评论18
楼主 2008/12/3 15:53:52
一般取量程都是由工艺决定,正常运行时物理量处于量程的1/3到2/3为比较合适
量程过大则容易误差较大(一般的变送器是如此,也有些变送器的误差是绝对误差,但是量程过大依然不合适),
比如运行时压力如果是0-0.1MPa,此时如果选择量程为1MPa的压力变送器则不合适。
楼主 2008/12/3 16:06:43
量程尽量调小,但不能小于实际要测量的值。
楼主 2008/12/3 22:27:14
温度控制中的量程是0-500度,而选择400-500度,其控制精度可以提高5倍,所以针对自动控制系统中的变送器量程应想方设法提高其控制精度。当然,物极必反,在调整其量程时不是刻意理想化,而应针对客观工作环境,参数实际变化范围及变化频率来确定其量程。否则不仅会影响控制精度,而且可能酿成祸事。
楼主 2008/12/4 8:35:35
基本是要求你要测量的最佳值要在变送器量程的中间位置最好了。
楼主 2008/12/4 8:57:00
楼主 2008/12/4 12:04:33
楼主 2008/12/7 20:29:39
考虑量程要不仅要注意经常使用的范围,还要考虑工艺有可能达到的极端情况,因为量程不是你要调整就可调整的,要全面考虑。在控制中,精度是要考虑的,但最重要的还是稳定性。
楼主 2008/12/8 21:15:02
楼主 2008/12/8 22:57:58
举个例子来说吧,调节阀控制器,在我们使用过程中,由于各方面原因,控制器的量程会变得越来越小,本来是4到20ma调节的,后面4到10ma,或者更小的范围,从而给调节带来很大的困难。
楼主 2008/12/8 23:12:53