2009-06-18
评论3
楼主 2008/12/5 22:08:04
为了保证生产的安全,ESD和DCS都引入做共同判断是最好的。否则联锁信号必须优先引入ESD,因为同时引入DCS,这会增加DCS的输入点数(指硬接线输入),当然也可以采取ESD和DCS通讯的方式。
楼主 2008/12/6 19:40:21
既然已经采用了ESD系统,就没有必要再引入到DCS了。
楼主 2009/6/18 10:24:57
你们都说的不是非常对,应该是重要的连锁信号需要ESD去处理,非重要的连锁信号可以DCS处理。可以ESD把相对主要的数据通讯给DCS。