要从这些方面分析一下。
楼主 2008/12/7 14:00:29
楼主 2008/12/7 14:21:23
楼主 2008/12/7 16:05:40
因为以前使用的是施耐德的变频器,没有出现过问题,这回换了品牌就出现了上述的问题.
楼主 2008/12/7 17:17:42
变频电机和普通电机在用变频器控制时,变频器参数设置是不一样的。如果设置不好,变频电机的电流会很大。
要设定好变频电机的电机参数,比如说变频电机的额定电流、额定电压、额定转速、额定频率.
具体要看变频电机上的铭牌来设置。
以ATV71变频器为例说明:
某变频电机铭牌如下:
功率11kw;电压380v;电流22.1A ;转速5220 rpm ;频率2~120hz ;电机极数2极 。
计算:因为n=60f/p 所以f = n*p / 60 = 5220 * 1 / 60 = 87 hz (注意P为极对数)
设定参数 bFr (标准电机频率)=50 hz
nPr (电机额定功率)=11 kw
UnS(电机额定电压)=380 v
nCr(电机额定电流)=22.1A
Frs(电机额定频率)=88 hz(略高一点)
nSP(电机额定转速)=5220 rpm
楼主 2008/12/8 10:02:14
使用普通电机时,没有使用变频器,它在运转时虽然会在机床做功时产生大量流,但是不会出现高于额定电流的情况,当将这个系统改为变频器控制的变频电机系统时,选在50Hz的频率上工作,就出现了经常出现过电流的现像,而且转数越来越低,就像电机的负载太大带不动了,但是这在不用变频系统的同功率电机中是从来没有发生过的.我也使用过施耐德的变频系统,就没有出现过类似的问题,但自从改了品牌后就接连出现类似的问题.
楼主 2008/12/8 17:15:23
楼主 2008/12/8 20:15:54
你变频电机的额定频率是多少?
楼主 2008/12/9 8:19:55
楼主 2008/12/10 8:22:09
可能和机械的惯性有关,当用惯性运动时变频器的输出很小,是否可以从这方面分析