用plc设计一段中断程序完成下列任务:
1、每100ms中断一次,执行中断程序;
2、在中断程序中完成对AIW0的采集,转换归一化处理,和输出的工程量标定。

这一段程序怎么编写,刚学PLC编程,哪位老师能否提供一参考答案,不胜感激!

对于S7-300/400 PLC, 方法如下:

1、每100ms中断一次,执行中断程序;  // 执行OB35

2、在中断程序中完成对AIW0的采集,转换归一化处理,和输出的工程量标定。 // 在OB35
里面, 调用STEP7标准库中的"FC105 (scaling)".