控制工程师论坛

PLC与PAC

控制系统屏蔽电缆的选择

xxkjfw
xxkjfw

2008-12-09

低电平
       热电偶信号(m V) 选择 对绞分屏补偿电缆或对纹分屏加总屏补偿电缆
       热电阻(0-士lv) 选择 三线组分屏计算机电缆或三线组分屏加总屏计算机电缆(热电阻信号回路宜采用三线制接法).
高电平
       >士1v;   选择  对绞总屏计算机电缆或对绞分屏计算机电缆
开关量       
       输入:<60V或输出:11OV.DC或220V.AC  选择 总屏控制电缆或对绞总屏计算机电缆
开关量输入加输出
      <60V加110V.DC或220V.AC 选择 对纹分屏计算机电缆
脉冲量   
      选择对绞分屏计算机电缆

屏蔽电缆应该“单点”接地,即采用在机柜侧将屏蔽电缆的屏蔽线接机柜的接地端子。