BT200智能通讯器使用规程

CEEN
CEEN

2009-03-20

使用BT200注意事项

 1.1  按图接线,电阻最小为250Ω。

 1.2  先插手操器插头,再与变送器连接。

 1.3  当变送器的盖打开时,就不符合隔爆标准。

 1.4  手操器不需充电,仅用55号碱性电池。

 1.5  手操器用完后,须逐级菜单退出再关手操器退出。

 1.6  先设置量程的下限,再设上限。

 1.7  手操器与变送器通讯时,要连按两次确认键才能确认。

 1.8  出现问题,请先与横河川仪厂家联系,不要自行拆缸线路板的压腔盒。

2   参数设置

2.1  按操作键  ON/OFF,开机;

2.2  按操作键   ENTER

2.3  按操作键F4

2.3.1  按操作键ENTER,进入输出显示状态;

2.3.2  按操作键F2,进入参数设置状态,设置内容有:

A、位号;B、单位;C、下限;D、上限;E、阻尼时间;F、输出/显示模式;G、低截止模式。

2.3.3  按操作键F3,进入参数调整菜单,参数设置改变,现场置零均可通过此菜单调整。

 