2008-12-15
首先在实验室里,用标准仪器,如:标准压力校验台,U型管等。在零点校验准确后,做迁移,迁移量根据实际大小来做。
在实验室做好标零后,将仪表安装于现场,通过三组阀开启压力变送器,在实际液位处于零点时,将压力变送器迁移调零。
一般压力传感器用来测量液位时,多用到零点迁移。如:带冷凝液位的测量;带远传中间导压的测量。 典型应用有:锅炉汽包液位测量;腐蚀性介质测量等。
评论1
楼主 2008/12/15 13:28:25