2009-02-01
过载热继电器的保护触点应接在PLC输入处还是输出处
请大家发表自己的看法。
评论18
楼主 2008/12/14 20:56:26
楼主 2008/12/14 21:09:20
楼主 2008/12/16 8:25:08
过载热继电器的保护触点即可以接在PLC的输入口,也可以接在PLC的输出口电路中;主要是依据使用保护触点的信号来起何作用,即保护触点动作后是仅切断执行电路,还是即切断执行电路,而且还要发出相关信息等。
楼主 2008/12/16 9:17:30
楼主 2008/12/16 10:25:06
输入和输出都可以的
楼主 2008/12/16 12:06:15
楼主 2008/12/16 14:32:56
这样可以将热继电器的常闭点接PLC输入端,而在编程时使用该点的常开触点.因为PLC运行时,外接触点闭合,其内部触点动作,常开触点闭合.
还有一点在此提醒:就是在用PLC控制线路中,按钮的常开或常闭触点都可以用来作停止控制.但请大家不要用常开触点,一定要用常闭触点.因为用常开触点作停止,甚至急停用,一旦连线断了,后果很危险!!!!!
楼主 2008/12/17 12:59:24
主要用来采集电机的正常运转信号
楼主 2008/12/19 16:02:25
楼主 2008/12/19 21:32:31