2009-02-19
一台安川变频器总是在停车时报过电流,本来这台变频器正常设计是带6个马达,但是带5个马达的时候就没有故障,带6个就不行,一停车就报过电流,修改减速时间还是不能解决,更换外加的刹车电阻也不行,不知各位还有没有其它的处理方法?谢谢了!
不知道跟IGBT有没有关系?或是霍尔元件有问题?对了,有一个问题,这台变频器在停车时外接的刹车电阻那两端没有电压输出,也就是说外接的刹车电路没有起作用(我测试过好的变频器是有电压输出的),这是怎么回事?
评论14
楼主 2008/12/17 22:42:41
你应该看看运行时的电流,因为变频器报的是过电流!除非是带有惯性的负载或紧急停车才会有过电压状况!你说的太笼统!变频功率多大,电机总功率多大,负载情况!
楼主 2008/12/17 23:25:09
“本来这台变频器正常设计是带6个马达,但是带5个马达的时候就没有故障,带6个就不行,”
“六个” 是不是六台马达中任意一个也是同样的情况。
楼主 2008/12/19 8:21:52
六台马达是一起停,还是一个一个停。可以不启动刹车,自由停车试试,检验一下变频器的好坏。
楼主 2008/12/19 16:59:33
楼主 2008/12/20 11:35:24
这个马达惯性这么样,停时的频率是多少?环境这么样?
楼主 2008/12/23 8:55:40
楼主 2008/12/25 8:59:12
楼主 2008/12/25 15:58:07
我把刹车单元的元件一个个拆下来用万用表测量,没找到问题,真失望!
谁有 IC 4570的电路图吗
网上我没找到哦
楼主 2008/12/25 17:08:27
楼主 2009/1/2 23:26:28