控制工程师论坛

传感器

工业企业通信接地设计规范9

skbolo
skbolo

2006-07-05

附录二 接地装置的利用系数

一、直列式接地装置的利用系数

注:①表中a为垂直接地体间的距离,L为垂直接地体的长度。

  ②本表适用于管长/管径≥20。

二、双直列式接地装置的利用系数。

注:①表中a为垂直接地体间的距离,L为垂直接地体的长度。

  ②本表适用于两列之间的距离为4~8米,管长/管径≥20。

三、并联带状水平接地装置的利用系数。


 

 