2008-12-26
现场一7.5KW电机,控制柜有启动,停止按钮加上状态指示灯
现在需要改造成:按启动按钮,电机进入自动工作状态,转10分钟,停120分钟,按停止按钮取消自动.下面是我出的图,有点问题,就是瞬时接通第2支路能否导通。如果改的话,怎么改好?
评论4
楼主 2008/12/19 20:37:30
“就是瞬时接通第2支路能否导通。如果改的话,怎么改好?”
我想是不能接通的,首先你要知道继电器的触点是常闭触点先断开,然后常开触点再吸合,所以你的电机在运转10分钟后就会永远停止了。
楼主 2008/12/19 21:05:53
把第2条支路的J1改为常闭触点,然后J可以不要,然后再用一组SB1,SB2,J3,组成第3支路自保电路,然后将J3的常开触点串到第2支路中,你试试看
楼主 2008/12/20 9:23:26
你的方法;十分钟后;J2不会导通;也就是电机起不来了
BUBLI兄给的图很好;如下

楼主 2008/12/26 15:49:15