昨晚看到三菱论坛里有网友发贴求助<寄存器不能清零,求助 >,大意是数据寄器在使用一段时间后会出现不能清零现象。换地址也不可以。为此将程序上传请求帮助。

我打开程序查找该数据寄存器地址,第一地址为计数器赋值,采用加一指令,程序指令如下:ANDD<   D62   K999999999    /      DINCP         D660

另一个清零指令  LD    T66   MOVP   K0    D660   /  RST   D660

 上面的程序来看,是看不出多少问题,后面的RTS指令我估计是楼主没办法的情况下加上去,但是就这样也是不能清零。

我发现一个问题就是:前面加一信号用了32位,这说明数据很大,应该是大于32767.而后面清零指令只用了16位。也就是说清零只能清除16以下,大于32767的数据将不能清零。

为了证实我的想法。进行模拟仿真。将D660赋值大于32767.为了调方便,做了一点小更改:LDP  X0    DMOV    K45000   D660   /   LD   X1   MOVP   K0   D660

按上述程序调试并清零,当数据小于32767以下,也就是16位数据位程序能清零,当把45000传进去以后,程序不能清零,且数据变为负值。这就证实我了是论证,于是将清零程序改写为32位  LD  X1     DMOVP   K0  D660

再进行清零动作,OK

在程序编写的时候,一定要注意32位和16位的区别,当赋值大于32位时,清零同样也要用32.否则只能清除16位以下数据。