2008-12-30
各位高手:
本人做了一个小系统,在西门子314,与台湾好运星的触摸屏通过MPI口连接,起初笔记本与PLC300之间通过USB/MPI+连接线使用187.5的速率连接无异常,程序编写完成后,与屏连接不上,咨询后将PLC的MPI口速率改为19200,结果和屏通讯OK了,但是PC与S7-300再也连接不上了(我已经将PC的连接速率修改的和MPI口的速率一致)。请问各位大哥,是什么原因?
是否USB/MPI+的线不支持19200的速率,或者还有什么方法将MPI口的设置修改回来?
评论3
楼主 2008/12/21 11:04:34
设置好通讯参数 连线没问题 通讯一般不会有问题的
楼主 2008/12/28 20:20:05
你是把触摸屏断开后再连接的PC还是连着触摸屏同时去连PC啊你把触摸屏退出连上PC应该是没问题的
楼主 2008/12/30 12:56:57
当然要断开屏啊,只有一个MPI口怎么可能同时连接两个设备呢。
另外,我听说是因为我的线是国产的,只支持默认速率。是不是买个原装进口线就可以OK了