2008-12-24
主轴定位可以有多种方法实现,传感器定位比较节省成本的一种:以下是本人实践的笔记仅供大家参考!
系统发那科0IMC,参数设置如下:
4000第0位设置1
4002第0位设置1。1,2,3位设置0
4003第2,3,位设置1
4004第2,3,位设置1
4010第0位设置0
4015第第0位设置1
4056-4059按传动比设置
4171-4174按传动比设置
PLC使用M19控制输出G70.6到位后内部输出信号F45.7到位信号变1