2008-12-31
评论8
楼主 2008/12/25 16:53:22
接地没有处理好吧
楼主 2008/12/25 21:31:48
楼主 2008/12/28 20:20:29
把24v负极可靠接地,我的以前就是这么解决 的
楼主 2008/12/29 16:41:08
接地系统不好,与主回路的地最好分开。
楼主 2008/12/29 21:10:04
上海敏研机电科技有限公司
http://www.minyantech.com
西门子S7-200 0XB0进口系列PLC
西门子S7-300系列PLC
富士UG221 UG320等系列触摸屏
丹佛斯FC51 FC201 FC301/302变频器
电/水控制柜制冷机-空调
楼主 2008/12/30 14:40:56
我也在学习 关注下
楼主 2008/12/31 11:22:56
无源的话独立接个24V电源看看.附近环境,如变频器, 湿度很大等都会对其干扰. 如还不行换个通道看看到底问题出在传感器还是出在模块. 据说EM231比EM235稳定, 你试试
楼主 2008/12/31 17:32:50
这样的数值会稳定一些。