2009-01-19
评论8
楼主 2009/1/7 13:38:00
楼主 2009/1/7 20:40:39
可能是:工艺有要求,再就是使用习惯不同。
楼主 2009/1/8 9:37:19
主要是从工艺及设备安全要求,开关用于报警、联锁,但是现在联锁主要由液位计实现,稳定性比开关好
楼主 2009/1/14 21:43:02
用于报警、联锁的点可以在DCS从模拟点上取吗,
楼主 2009/1/15 8:53:59
报警联锁的信号提取原则是响应要快,从DCS上取这些信号,要看上传到DCS的信号是从什么样的现场仪表上来的,如果现场仪表本身响应速度慢,那这种信号肯定不可取。报警、联锁信号最好是直接取。
楼主 2009/1/17 23:23:12
这个报警在什么地方上报的,如果在PLC上报的,就直接在PLC取。如果要与其它联锁或用铃,就最好直接用液位开关的来报警。
楼主 2009/1/19 15:18:21
楼主 2009/1/19 16:14:50
开关一般是机械接点,根据工艺要求而定是否需要开关和变送器