1)高频大功率的直流电焊机应远离变频器。电焊机自身的接地应良好。
(
2)电磁铁的通断触点应加装
RC突波吸收器。
(
3)与变频器装在同一电柜中的接触器,要剔除劣质品。要选择开关低噪声,灭弧效
果好的产品。必要时也要加装
RC突波吸收器。
(
4)供电电源阻抗要低,以免附近有上百千瓦电器的启停,造成变频器输入电压产生
过高的瞬间突变。
(
5)供电电源的相电压要平恒,以免导致
220V单相输入的变频器在欠压或过压的状态
下工作。
(
6)对用户厂的自发电系统,要求输出电源电压不要忽高忽低。要避免突变,要稳定。