蒸汽流量随温度压力变化而变化较大
楼主 2009/2/2 9:09:35
检查仪表参数的设置,标准状况和运行状况要搞准,否则量程就不对。然后要对仪表进行标定,对于没有温压补偿的蒸汽测量方式来说,采用厂家提供的仪表选型参数往往和实际不同,因此需要根据实际做修改,这往往是出现误差的原因。另外决定仪表准确与否的是K系数,一定要和仪表标定系数一致。即便要使用温压补偿,也需要时仪表和控制系统内的组态参数一致。在这里尤其要注意绝压和表压的区别!
楼主 2009/2/2 18:17:31
楼主所说情况本人感觉是该流量投运后就一直没有正常过吧。这种情况应该是涡街的相关参数与实际设定出现了差异,需要认真再核实一下相应参数。如果不是上述原因的话,可能就是原来工艺人员提供的参数与实际不相符合,结果自然不能正确计量。
楼主 2009/2/2 21:14:28
楼主 2009/2/4 13:09:57
如果是那应该与设置量程有关,要不就是安装是有错误,或卡、或间隙产生晃动,要是用一段时间后这样,就可能是要清洗一下
楼主 2009/2/5 14:12:23
如3楼所说,温压补偿在蒸汽流量测量中是必定考虑因素(我们尚不知是过热还是饱和蒸汽),你们是否有配装压力和温度变送器?还是通过二次仪表来达到定值补偿功能?以上配置如果都没有,那么出现不准的问题就不足为奇了。而且你可以参考厂家出示的流量计算书,看看流量系数是否和涡街上的拔码开关对应。如果以上问题都没有,那只能是精度问题了,可以让厂家来现场标定。