8 控制阀
8.1.1 控制阀是由执行机构和阀体部件两部分组成。按其能源方式不同可分气动控
制阀、电动控制阀、液动控制阀等。它们之差别在于所配的执行机构不同,能源不同,阀
体组件也有差别。本规定仅涉及气动和电动控制阀的选型。
8.2.8 控制阀口径的确定原则
选择 阀尺寸的篡准有两个:一是阀全开时,应至少通过正常流量的1.25倍,这是一
个防止阀工作在全开或全关位置的安全系数;二是阀的特性和从经济角度的考虑。希望
在正常流量时,阀的开度范围,线性阀为70%,等百分比为80%左右。
从这 两 个 依据出发来圆整C计值,C计值是基于正常流量Q和正常流量时的阀上压
差△P计算得来的。本规定圆整放大系数为:
C 活
m=一C万)(1.63 ;1.97 )
线性 阀 : m-1.63;等百分比阀:m:1.97
m值 的 确 定是研究了以下线性阀和等百分比特性阀的阀开度验算表(表1和表2)
之后而定的。
表中 S,。 为流量最大时阀上压降与系统总压降之比
Sioo 竺
乏AP
S,为正常流量时阀上压降与系统总压降之比
S'二全P,
乏△P
式中△P.— 正常流量时阀上压降;
XO P一 系 统 总压降;
m- 圆 整 放 大 系 数。
m 二—
根据 选 择 阀尺寸的两个基准和下表1、表2,同时结合8.2.1 中提供出由S值大小
选择控制阀特性的原则,可以看出m> (1.63;1.97)是合适的。