cp340与cp342-5能组在一个机架中吗?

zhouhu308
zhouhu308

2009-02-15

1 ps 2 cpu315-2dp 3 空 4 cp343-1 5 cp340-rs422/485 6 cp342-5(从站)

组态后,CPU启动不了,拿掉CP342-5 cpu又可以运行了,这是什么原因啊?拿掉cp340,保留CP342-5也可以运行。就是当2个放在一起就不行了。是不是2个不能组在一起啊,好像西门子也没这种说法啊?  希望各位高手解答下,急急急!

报错诊断信息:

Event 1 of 100:  Event ID 16# 49A0

STOP caused by parameter assignment error or unpermissible difference between preset and actual configuration: startup disabled 

No relevance for user (SDB no.):   1011

No relevance for user (Z2): 0000 (Z3): 0000 

Previous operating mode: STARTUP (warm restart)

Requested operating mode: STOP (internal)

External error, Incoming event

04:35:59.151 PM  02/13/2009