请教变频控制水压不稳定问题

symyu
symyu

2009-02-25

本系统PLC通过压力控制变频器加减载。前段时间其中一台变频器用定频控制(面板控制在43HZ),一台通过PLC自动调节,压力7公斤很稳定。但现在重新用两台自动调节压力,出现压力波动非常频繁,变频器加减载也很频繁。请教是什么原因?以前两台运行过,正常。PID参数没有改动过。

   1。如果PLC信号有问题的话,那么一台定频一台自动也会出现问题。

   2。 如果给两台变频器的执行信号不一样的话,应该一个频率大些,一台频率小些,不会出现这种频繁加减载。

  3。变频器本身应该问题不大??

 4。管路里面水平衡问题???/?