直径比 β≤  节流件上游侧阻流件形式和最小直管段长度  节流件下游最小直管段长度(包括在本表中的所有阻流件)  
单个90°弯头或三通(流体仅从一个支管流出)  在同一平面上的两个或多个90°弯头  在不同平面上的两个或多个90°弯头  渐缩管(1.5D至3D长度内由2D变为D)  渐扩管(在1D至2D的长度内由0.5D变为D)  球型阀全开  全孔球阀或闸阀全开  
0.2  10(6)  14(7)  34(17)  5  16(8)  18(9)  12(6)  4(2)  
0.25  10(6)  14(7)  34(17)  5  16(8)  18(9)  12(6)  4(2)  
0.30  10(6)  16(8)  34(17)  5  16(8)  18(9)  12(6)  5(2.5)  
0.35  10(6)  16(8)  36(18)  5  16(8)  18(9)  12(6)  5(2.5)  
0.40  14(7)  18(9)  36(18)  5  16(8)  20(10)  12(6)  6(3)  
0.45  14(7)  18(9)  38(19)  5  17(9)  20(10)  12(6)  6(3)  
0.50  14(7)  20(10)  40(20)  6(5)  18(9)  22(11)  12(6)  6(3)  
0.55  16(8)  22(11)  44(22)  8(5)  20(10)  24(12)  14(7)  6(3)  
0.60  18(9)  26(13)  48(24)  9(5)  22(11)  26(13)  14(7)  7(3.5)  
0.65  22(11)  32(16)  54(27)  11(6)  25(13)  28(14)  16(8)  7(3.5)  
0.70  28(14)  36(18)  62(31)  14(7)  30(15)  32(16)  20(10)  7(3.5)  
0.75  36(18)  42(21)  70(35)  22(11)  38(19)  36(18)  24(12)  8(4)  
0.80  46(23)  50(25)  80(40)  30(15)  54(27)  44(22)  30(15)  8(4)  
对于所有的直径比β  阻流件  上游侧最小直管段长度  
直径比大于或等于0.5的对称骤缩异径管 直径小于或等于0.03D的温度计套管和插孔 直径在0.03D和0.13D之间的温度计套管和插孔府  30(15) 5(3) 20(10)  
注:1 本表直管段长度均以直径D得倍数表示。  2 不带括号的值为“零附加不确定度”的值;带括号的值为“0.5%“附加不确定度”的值。  