2009-11-06
前不久,一台主机马达为189KW的中央空调。在准备开机前的检查中,发现星三角启动主接触器的多对触点表面都凹凸不平,有多个直肠径在2豪米以内的溶点,经过纱布打磨,酒精清洁后装回。现在还没开机,请问是否正确?
评论28
楼主 2009/2/28 21:08:09
楼主 2009/3/1 12:29:14
189KW的电机主接触器的触点表面用纱布打磨,方法不太妥当。最好还是更换了,如果一时无法更换,可试在触点表面涂点导电膏。
楼主 2009/3/2 8:53:57
楼主 2009/3/4 9:48:27
楼主 2009/3/5 12:06:23
楼主 2009/3/5 23:49:06
我也建议更换,但是三个接触器算下来要好几千啊。还有,那触点有硬币那么厚,虽然有点起弧,还不至于发热吧。再说它几个月才启停一次,下一次或明年动行前还可以检查嘛。
楼主 2009/3/5 23:55:18
楼主 2009/3/7 12:01:08
导电膏又叫电力复合脂,是一种新型电工材料。导电膏是以无机稠化剂稠化合成油并加有超细导电材料、抗腐蚀、油性剂等多种添加剂经特殊工艺精制而成,专用于高低压电器设备的导电接触摩擦面,降低接触处的接触电阻与温升,提高导电性能和防腐保护作用性能特征
电气连接导体接触面和触头接触面,不管加工如何光洁,从细微结构来看,都是凹凸不平的,实际有效接触面只占整个接触面的一小部分,各种金属在空气中还会生成一层氧化层,使有效接触面积更小。导电膏中的锌、镍、铬等细粒填充在接触面的缝隙中,等同于增大了导电接触面,金属细粒在压缩力或螺栓紧固力作用下,能破碎接触面上金属氧化层,使接触电阻下降,相应接头温升也降低,使接头寿命延长。
但导电膏并非良导体,它在接触面上的导电性是借“隧道效应”实现的,所以导电膏在接触面不可涂得太厚,否则会大大影响效果。
楼主 2009/3/7 16:25:15
你打磨完后会造成接触器的触点变薄,很容易变热,形成恶性循环
楼主 2009/3/14 11:14:28