PT100的电阻是正系数,如果显示低量程报警,那是绝缘不好,导致回路电阻值因线路短接触其他易导电的地方造成回路阻值下降。应该检查一下接线处是否有其他导通的地方或短路的地方。发生腐蚀也会产生这种现象,这种腐蚀一般会在潮湿时产生电阻值下降的情况。
楼主 2009/3/23 20:10:02
温控器说明书上说的很清楚,短路的时候会显示“LLL”
开路的时候显示“HHH"。
楼主 2009/3/23 20:31:06
根据现场经验判断:应该是热电阻的测量温元件有短路现象,原因有二个:一个是工作拆装时盖子没盖上时有水滴入测量保护管但水量并不多;二是有可能测温保护管测温顶部由于腐蚀轻微渗透致热元件短路.
楼主 2009/3/24 20:28:52
我认为是DCS方面的问题,但是因为工艺原因不能检查DCS,各位谁能告诉我怎样判断是否是DCS方面的问题。
楼主 2009/3/25 9:17:27
检查很方便。常用工具,外加滑线电阻(0~150欧即可)。若无精密的滑线电阻,就用差不多阻值的可调电阻代替
先让DCS端将该工位的报警关闭,并定义测量范围在-10~+100C。断开现场的PT100接线,把滑线电阻按PT100的接线方式接上,调节电阻值在100~120欧之间,DCS端应该显示0~52C温度值。依此判断是现场热阻元件问题还是DCS的热阻卡问题。
楼主 2009/3/25 19:42:32