设备上的液位差压变送器(非双法兰)是否需要在表头处带三阀组?是否弊大于利?

superfx
superfx

2007-01-27

和孔板等流量测量原理不同,正负取压点不在同一高度。负压点在高处,正压点在低处。由于负压室管路长,在正常使用过程中,差压变送器正负压室一直存在压差,平衡阀不可能打开。而且一旦打开还有副作用,所有我认为带三阀组弊大于利。大家意下如何?