和孔板等流量测量原理不同,正负取压点不在同一高度。负压点在高处,正压点在低处。由于负压室管路长,在正常使用过程中,差压变送器正负压室一直存在压差,平衡阀不可能打开。而且一旦打开还有副作用,所有我认为带三阀组弊大于利。大家意下如何?
评论14
楼主 2006/7/28 22:26:49
楼主 2006/8/1 0:59:24
变送器的差压范围一般不到100kPa,三阀组的平衡阀一旦有内漏,那测量误差可就无法估量了。液位测量大部分情况下都需要有量程迁移,打开平衡阀校零点意义不大。能否找到对此的有关规范呢?
楼主 2006/12/15 15:17:25
你要测的是敞口设备的液位吧?不需要三阀组,要截止阀就可以了。
楼主 2006/12/18 11:44:05
同意楼上的!但有时候工艺要求必须要的!比如我做的这个工程,配EJA的差压,但设计院要求非要配五阀组
楼主 2006/12/18 19:52:52
楼主 2006/12/25 20:04:06
楼主 2006/12/26 9:44:20
密闭容器测量液位,负压室取压点应装隔离容器,进行负迁移。
楼主 2007/1/26 1:01:38
首先,承压容器用普通差压变送器测液位时,负压侧并不一定要有隔离容器,只是在被测介质气相会冷凝时才有。
三阀组应该要有,在仪表投用时先开平衡阀保护变送器
楼主 2007/1/26 15:03:04
我们不能因噎废食。毕竟对仪表有好处、在处理问题时有用。
楼主 2007/1/26 20:04:37
三阀组应该有,如果可能,我认为应该用五阀组,有排污的。用差压变送器测量液位,正负压测加个隔离罐是不是好一点呢?另外,就是迁移问题,正负压测不在同一高度,应该开始要有迁移的,这应该是正常的。