2009-04-02
我公司有一个气动切断阀,是失电速关的阀,即三位五通电磁阀正常工作时长期带电,电源是DC24V,但使用大约五年啦,最近出现的故障现象是电磁线圈老是烧断,导致该阀门因失电而关闭啦,严重影响生产运行,已经烧断了三只电磁线圈,这种现象究竟是由什么原因引起的呢?有什么解决方法没有?希望有经验之士给予指点,感谢!
评论10
楼主 2009/3/28 14:57:04
楼主 2009/3/29 8:46:09
楼主 2009/3/29 13:29:40
不知楼主烧线圈时阀门有没有动作,如动作时烧的说明阀有卡涩。最好换为双电控的电磁阀,这样可以避免长时间通电带来的问题。
楼主 2009/3/29 20:18:15
楼主 2009/3/29 22:43:23
楼主 2009/3/29 23:06:53
楼主 2009/3/31 8:37:08
1,质量问题!
2阀芯问题!
你整体换一下看看来!
楼主 2009/4/1 21:48:38
非常感谢各位同仁的分析和参与,各位分析的非常在理.本人也仔细想过,的确如各位高手的分析,气动切断阀是用来控制焦炉煤气的,焦炉煤气腐蚀性极强,加上该阀门一般情况下都是全开位置,偶尔关闭的时候特少,一年也仅两三次而已,极有可能是阀门阀芯卡涩而造成电磁阀动作困难,继而引发控制电流加大,结果导致电磁线圈烧毁.至于电源没有异常现象,原因可能电源容量较大的原因吧!至于楼上的朋友提议使用双电控的电磁阀,可以考虑一下,但本人还没有使用过!再次表示感谢!
楼主 2009/4/1 23:35:41
楼主 2009/4/2 19:47:13
活动不灵活了,电圈烧断