2009-10-16
一防爆电机铭牌电压等级660V,380V。接法星接,三角接。供电电压380V的,请问是星接还是角接?
还有经常见到有的电机380V星接,那么角接是不是220V?
角接电压=星接X1.732吗?
评论17
楼主 2009/4/9 22:47:52
1、660V应该是煤矿用特种变压器所产生的线电压为660V。
防爆电机铭牌电压等级660V/380V,说明设计可以耐压660V,那么在线电压为660V的时候必须接成星型。
在我们工厂普通动力线中,线电压为380V时,就必须接成三角。各自不能接反。
2、标注380V/220V Y/△,其实也是一个意思。在线电压380V时接成Y,在线电压是220V的(这个应该是针对日本和台湾地区用的),就接成△就可以了。
如果供电电源是三相220V接成星型,就达不到额定功率,可能拖不动负载;如三相380V的接成三角型,电机会很快发热,可能会烧掉。
楼主 2009/4/10 7:31:02
楼主 2009/4/10 13:27:53
楼主 2009/4/11 9:45:38
1、660V应该是煤矿用特种变压器所产生的线电压为660V。
防爆电机铭牌电压等级660V/380V,说明设计可以耐压660V,那么在线电压为660V的时候必须接成星型。
在我们工厂普通动力线中,线电压为380V时,就必须接成三角。各自不能接反。
供电电压380接成星型会怎样????????
楼主 2009/4/15 20:53:39
供电电源是三相380V接成星型,就达不到额定功率,可能拖不动负载.
楼主 2009/4/21 17:44:35
有的电机可以星/角接,有的只能接其中一种,这得根据电机本身做出决定
楼主 2009/5/22 9:47:21
楼主 2009/5/26 19:04:44
楼主 2009/5/26 19:07:12
楼主 2009/5/26 20:40:49
线电压为660V的时候必须接成星型。
线电压为380V时,就必须接成三角。
各自不能接反。