控制工程师论坛

教程与手册

前端UPS电源设计与维护

cio
cio

2007-01-16

 近几年,有线电视事业在我国得到了飞速发展,为观众提供丰富多彩的电视节目,丰富了我们的文化生活,特别是有线 电视网新近开发的多功能增值业务、数据业务,更为我国信息化建设注入了新的活力,因此,要确保有线电视网的安全运营 和优质播出是至关重要的。有线电视前端是该系统的心脏,为了保证系统心脏工作稳定,前端必需使用UPS不间断电源。UPS 电源可以解决电源断电、电压下陷、电源浪涌、减幅振荡、电源干扰、电源突波、电源波动、交换瞬变及谐波失真等由市电 电源质量差对前端设备造成的危害。本文就如何设计和维护UPS电源谈一下自己的经验与体会。
   
    一、如何设计UPS电源系统
   
    1. UPS不间端电源的工作原理
   
    UPS(uninterrupted power supply)电源包括两部分主机和蓄电池,按工作方式可分为后备式和在线式两种。后备式 UPS电源在市电正常供电时,市电通过交流旁路通道直接向负载供电,此时主机上的逆变器不工作,只是在市电停电时,才 由蓄电池供电,经逆变器驱动负载。因此它对市电品质基本没有改变。
   
    而在线式UPS电源却有所不同,在市电正常时,它首先将交流变成直流电,然后进行脉宽调制、滤波,再将直流电重新 变成交流电源向负载供电;一旦市电中断,立即改为蓄电池 逆变器对负载供电;因此,在线式UPS电源输出的是与市电 网完全隔离的纯净的正弦波电源,大大改善了供电的品质,保护了负载安全、有效的工作。在线式UPS电源工作原理如图:


图1 在线式UPS电源工作原理图

    2. UPS额定输出容量的选择
   
    首先计算前端的负载功率,为确保UPS的系统高效率和尽可能地延长UPS的使用寿命,一般负载功率应满足UPS额定功 率的60-70%。例如我们前端,需要不间断供电的设备有卫星接收机、调制器、混合器、光发光收电脑及网络交换等,统计 总功率为4500VA,因此我们选择4500÷75%≈6428VA,所以就选择了6500W的在线式主机。
   
    3. 计算蓄电池的工作时间
   
    蓄电池的基本参数:电压(2V、6V、12V等)、容量(65AH、100AH等) 在实践过程中,我们总结出下面的公式,可以计算出蓄电池的工作时间: 蓄电池组容量×电压/主机额定功率×0.75(功率因数)= 满载时蓄电池工作时间 例如我们的UPS系统,主机额定工作功率6500W,3个电池柜共30块铅酸蓄电池,每块电压12V,容量100AH。 所以 电池组电压=12V×10=120V 电池组容量=100AH×3=300AH 该系统满载时蓄电池工作时间为: 300AH×120V/6500W×0.75= 7.4小时 说明该系统在断电时蓄电池至少可以工作7.4小时。 以实际负载功率计算: 300AH×120V/4500W = 8小时。
   
    我们的前端UPS系统在断电时,最多坚持8个小时,此结果经过我们多次放电实验,证明是正确的.上述公式如果反推, 根据当地实际情况,确定蓄电池所需要的工作时间,就可以决定所需的蓄电池容量和电压。
   
    4. 配线选择
   
    合理选择配线是很重要的,线径太细,电流太大,容易发热而引起火灾;线径太粗,则造成浪费。根据金属导线的电 气特性,一般多股铜芯线容量为6A/mm ,铝线容量为4A/mm ,确定主机功率后,可以参考下表选择配线和空气开关。

表1 配线选择

表2 空气开关选择

    5. 选择品牌
   
    在购买UPS电源时,应主要考虑下列因素:输入电压范围、输出电压范围、输出频率范围、旁路逆变零切换以及抗突波、干 扰、谐波失真的能力,另外,售后服务也很重要。大量实践证明,如果UPS输出端的零线对地线的"干扰"电位过高,会导致计 算网络的数据通讯的误码率增高,如果使用高频机型,由于高频辐射,它会对计算机网络造成影响,因此选型时应考虑这些问 题。

回帖

评论2

总共 , 当前 /
首页 | 登录 | 注册 | 返回顶部↑
手机版 | 电脑版
版权所有 Copyright(C) 2016 CE China