仪表控制系统的控制精度,取决于组成该系统的各环节(检测仪表或元、部件)的误差的叠加,因此可以按均方根估计系统的误差。
假设选取的变送器、控制器、调节器精度分别为1.0,0.5,1.0级。这样一个控制系统能否把温度控制在50±1℃以内?
用均方根计算系统误差=±√1+0.5*0.5+1=±√2.25=±1.5。从计算看满足不了要求。
但实际情况是调节器精度大多为0.5级、温度变送器大多为0.5级。也就是说只要把温度传感器、温度变送器的精度提高一点,把温度控制在50±1℃以内是没有问题的。假设中的两个1.0级改变为0.5级后系统误差=±√0.5*0.5+0.5*0.5+0.5*0.5=±√0.75=±0.866。这也小于±1%了。
楼主 2009/5/26 13:02:29