2009-05-28
评论3
楼主 2009/5/24 21:46:17
现在24V直流电源太多了,性能好质量好的也非常多,随便选一个。
用DCS的I/O板卡给变送器供电有什么不同的地方:需要用安全栅的地方,就用安全栅供电,现在很少有DCS卡件有安全栅功能,防爆场所就必须选安全栅了。如果不是防爆场所可以用卡件供电,这时用安全栅就浪费了。可以选择配电器向变送器供电,不建议用DCS系统电源向变送器供电(尤其在点数很多时)会造成系统电源过载等。
楼主 2009/5/25 14:06:06
楼主 2009/5/28 20:39:01