2009-08-19

开始工作,因为是第一个订单,所以物料BOM都没准备好,就匆忙开工。回厂的柜子安装板一个安装螺丝孔都没有。惨啊!只能用铅笔先画好线,再用手电钻一个一个来钻:

 

明天继续了,今天有点累,呵呵

昨天和同事喝酒喝醉了,这一醉,就过了国庆了!没法子,这语言表达能力啊,就是不怎么样。第二天,安装板就进柜了,不能不说快速,因为我一个人干。

开始布置PLC的线了,笨人总是有笨的办法,我一般总是先放好线,然后接一头,顺过来再接另一头,往往这样总会多出来很多线,浪费的是老板的钱哦。我以前见过一个师傅,放的线那才叫准,不过他总是喜欢用硬铜线,不过硬铜线着实是好看。

第三天了,变频器的线最是伤脑筋的,总觉得西门家的标准是很高的,近呼苛刻的标准。不过话说回来了,那才叫安全。顾不了那么多了,将就能用吧,我上哪找那样的多股线去?10平方的线,没有空间,弯得我难受。

快完工了,当初没想到小型断路器的线很多,用的PVC线槽是40的,现在是小很多了,装不下,被我剪掉很多脚了,还是装不下。

再一张PLC近照的,不过我很少装柜的,至少在此之前是很少的,是那种动口不动手的人,将就看吧。

再来一张,注意那个扩展模块的连接线了没有,找西门家买要好几百块哦,于是我自己焊了条,焊工确实臭,没二天主OVER了,后来找我那搞单片机的同事帮忙,搞板的同事,手上的功夫自然是没得说滴。

线槽盖上了,总体来讲,很普通,我不满意。

开始调试,我一直担心送电后,到处冒烟,噼噼啪啪的响,不过运气着实还好,一切正常。

下面这张图我做了一下处理,因为涉及到公司的商业机密,呵呵,抱歉了!那三个电机和边上那个测试源是用来做实验用的。具体的俺就不多说了。

以上全是用手机拍的,至于什么牌子的,忘记了,也是和兄弟换来用,没什么效果,伤了各位朋友的眼睛。下面是第二,第三……订单的,用了数码相机,供来用用。

调试时的触摸屏画面,二个字,太丑,至少没有阿苏和GRZ做得好看。没办法了,为了比赛,家底都拿出来晾了,思南同志,再怎么着,也要给我个鼓励奖,不然跟你没完儿……

第一张订单交货,客户十分的不满意,于是后来做了N多修改,下面把修改的再贴二张。

多了很多东西,也搞了很多功能,一切以满足客户的需要为出发点嘛,不在意麻烦。客户说要做,我说能做,我们就做。

到此就完了,也许有的朋友会问,这玩意做嘛用的,在什么地方用的,有什么功能,等等一些。有点门道的朋友一看就明白了,俺也不用多说。没什么新的技术含量,只是把原本认为生的手练成了熟的,以后可以坦白的跟人说,做柜子,我也做过……