2009-07-07
评论3
楼主 2009/6/27 14:54:36
labview我没做过485的变频控制, 但归根还是通信控制,
我做过LABVIEW的232通信控制, 监视和控制PLC,生产仪表232数据采集,.
LABVIEW串行通信控制是通过VISA来完成的, 你要熟悉各VISA函数,并且要知道通信协议,连接好通信先,这样基本就完成了.
若你要测试自己写的串口程序是否能发送出和接受,那么最简单的方法就是把自己电脑com口的2-3连接起来,这样就可以自己和自己通信.
我这里有自己做的LABVIEW与PLC,以及其它仪表的监控程序,若你需要的话可以联系我
当然,大家都是互相学习,等你把485的变频控制搞熟悉了,也可以传授经验给俺了哈!!
楼主 2009/7/7 9:16:26
用labview做串口通讯还是非常方便的。
LABVIEW串行通信控制是通过VISA来完成,上位软件是不区分232还是485的,只要连线和设置正确。
前几天遇到的问题是labview属性节点不能设置研祥工控机485串口,初始化232串口没有问题,后来和ni和研祥的技术人员沟通后是硬件问题,研祥工控机串口是232和485通用,通过跳线设置不同功能。VISA属性节点只能对标准串口起作用。
楼主 2011/4/14 23:41:01
大哥,能把你的编程发来看看嘛?多谢多谢。。。