控制工程师论坛

变频器

西门子6ES7变频器变频器问题(高手请进)

小麻籽
小麻籽

2009-06-29

我们公司采用德国设备做缠绕,其中随卷径增大作后退运动的变频器(6SE7012-OTP50Z)出现报警,报警内容为F008F002,变频器复位后但设备无法复位,利用DRIVE MONITOR软件重新下装参数(老外预留)才能解决。分析是有参数丢失的情况。后在设备故障时首先上载感觉有问题的参数,再对比留存的参数,但对比过程中发现参数太多,还有二级参数等,工作量太大。请帮忙根据上述情况分析问题原因,另外对于参数对比能不能提供比较快捷的方法。谢谢