车间一台设备中的变频器报IGBT故障且无法复位,检查负载回路,发现滑环已成了下面的模样:

查看滑环间的绝缘阻值已接近零了。后检查原因为设备润滑用的油雾泄露到滑环箱内,致使相间积存油污,导致变频器报警。

所以设备日常巡检的重要性需要重点关注。